民用电气规范中,火灾应急照明包括备用照明,疏散照明,公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置疏散照明,疏散照明可用蓄电池做备用电源。高层防火规范中,公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置应急照明,火灾报警规范中要求应急照明应做到消防强启。
是否可以理解为高层中公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置应急照明为设置疏散照明,采用蓄电池做备用电源,可以不要消防强启?请高手解答。
  • geheime
    geheime 沙发
    ```要的,,,消防强启是要在消防的时候强制点亮``就算有100个电源供电,灯不亮又有什么用```有的疏散照明是常亮的``那就不需要强启了,但是疏散照明一般情况下也是二级负荷,需要双回路供电,,所以才有可以用蓄电池做备用电源的说法..
    比较简单的做法,就是用自带蓄电池的灯具,平时不亮,处于充电状态,一停电就亮了,,这样消防时你只要切断非消防电源就行了``