机械排烟风压问题

发布于:2010-09-10 17:26:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风量3万多点,风管1250x400,总长度12米左右,一个90度弯头,计算下来风压选择差不多300多Pa,还是比较保守的计算,看到有人设计选用的是600Pa的风机,我有点囧!是我计算错误?
还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • villagerchan
    villagerchan 沙发
    风速都接近20米/秒的极限了,动压很大的,选用300Pa的风压比较悬,估计你有些局部阻力没有考虑到。
    2010-09-25 15:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • allwilling
    allwilling 板凳
    很多人都是保险系数打得很大。