如题 风量够

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alaxyin
    alaxyin 沙发
    我就是北方地区 但新风就夏天用 冬季不用空调 只采暖 新风机组能不能做成根据着火时电信号打开呀
    2005-12-30 11:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • awxsy
    awxsy 板凳
    排烟补风 直接用新风机组补风,在南方地区可以;北方地区因新风机组要设防冻风阀,夜间要关闭,个人认为则不宜采用。
    2005-12-29 17:26:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类防火阀等的说明

防火阀:常开,70度熔断片,起火时到70度自动关闭,可带风量调节。控制方式有手动,近控远控,电动,气动(很少用,常在船上、电站等用)防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟以上的中国可带风量调节(仅中国)排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。排烟阀:常闭,一般不能用手动控制,新规范上没有280度熔断机构,但实际上一般有。