设计手册上高压蒸汽采暖的管径计算表都是以工作表压力为200KPA、300KPA、400KPA为条件的。而现在我有一个蒸汽表压力为100KPA的蒸汽系统。
请问如何做水力计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    按照低压蒸汽采暖考虑,我以前都是那样做的
    2006-12-20 12:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • bado
    bado 板凳
    我想只有参考0.2MPa的略作调整,或者自己慢慢算了