土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 谁知道风冷热泵的好还是用冷水的好?

谁知道风冷热泵的好还是用冷水的好?

发布于:2005-12-29 15:56:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在2万平方的一个15层宾馆内主机采用风冷热泵的好还是用冷水压缩机(冷凝器加换热器)加冷却塔,前者需要好几组,后者设备好象有点贵,不知哪样更经济?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • darktime
    darktime 沙发
    肯定是集中是冷水设备,cop高,占用机房小,噪音处理方便,对建筑立面影响远比空气源小得多,而且, 空气源只适合于需要分块出租或者不便有机房设置的小型空调面积,大型的决不推荐,管理起来也太不方便
    2005-12-29 17:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • cuiguangy
    cuiguangy 板凳
    肯定是水冷冷水机组+冷却塔的造价低.应该优先考虑.
    2005-12-29 16:09:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。