土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!配电间和水泵房的灭火器怎么设计

急!配电间和水泵房的灭火器怎么设计

发布于:2005-12-29 13:01:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在上海地区,配电间和水泵房的灭火器怎么设计啊?
防火等级是多少啊
  • vassili1972
    vassili1972 沙发
    见规范众智软件 http://www.gisroad.com

    第三章 灭火器的选择

    第 3.0.1 条灭火器应按下列因素和选择:

    一、灭火器配置场所的火灾种类;

    二、灭火有效程度;

    三、对保护物品的污损程度;

    四、设置点的环境温度;

    五、使用灭火器人员的素质。

    第 3.0.2 条灭火器类型的选择应符合下列规定:

    一、扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;

    二、扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂 B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    三、扑救 C 类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;

    五、扑救 A 、 B 、 C 类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;

    六、扑救 D 类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。
    建筑灭火器配置设计规范由(公安部上海消防科学研究所)编制,你也可以按上面的地址下载。
    2005-12-29 13:39:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于扩建办公楼喷淋设置的问题

各位同行,现在有这样一个问题请教各位。 原有一幢办公楼为四层建筑,现在旁边要扩建出来一块新的办公区域,扩建部分也为四层,面积大概为原有建筑的1/2。由于原办公楼采用分体式空调,所以没有喷淋系统。扩建部分甲方要求用中央集中空调,根据上海地方规范需要做喷淋。但原有建筑外墙为非防火墙,这样扩建与原有建筑在同一防火分区,是否原有建筑内也许增设喷淋系统呢?请各位赐教。