土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于湿式报警阀的开与关的问题

关于湿式报警阀的开与关的问题

发布于:2005-12-29 11:35:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位仁兄,小弟不才请教一个设计中困惑的报警阀开与关的问题:
1.湿式报警阀的阀瓣平时是敞开的还是关闭的?如果是关闭的,由于整个管网是闭式的,那么最不利处的湿式喷头在火灾发生时破裂后怎么会持续喷水呢?

请各位一起探讨,发表意见,给我及大家理清最常见的消防报警的思路!

Thanks & Best Regards!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • pushuyzk
    pushuyzk 沙发
    12楼的兄弟,消防高位水箱之所以储存十分钟水量是根据以前国外(苏联)的规范搬过来的,实际上象你说的,根本不用那么多的水消防水泵已经启动了。
    2006-04-03 15:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • xqh_2000_0
    xqh_2000_0 板凳
    我想隔板座圈型湿式报警阀应该是四楼仁兄说的,那个导阀就不知道了!
    2006-01-13 14:18:13

    回复 举报
    赞同0