关于设计院的电气审图意见,本人刚开始做,好多不理解,求助啊。
图纸链接:(用迅雷下载)
http://tg1a174.mail.163.com/app/wp/doGetFile.jsp?sid=UERXixHHpWaWQqsomOHHJnZPpOKuFIFK&mode=download&mid=422:xtbBpgFIMkwQYQOZJgAAsc
P1、电施1:设计说明中负荷等级,配电型式负荷容量,照度标准、功率密度均缺交待,应完善。
Q2、电施2:低压配电系统图中WP5-WP7,WP5′-WP7′回路导线型号选择错误,违JGJ16-2008规定,WP4-WP7等回路电流互感器一次侧电流规格选择错误。
P3、电施2:低压配电系统图中电流1、电流2计算电流分别为339A、430.7A,进线互感器选择错误,电流表选择错误。
P4、电02:配电系统图中电梯负荷6KW较低,配线6mm较小。
P5、电3:AL1-1等配电箱系统图中空调回路开关采用c曲线,应采用D曲线。
P6、电3:AX箱系统图中报警器缺考虑。
P7、电3:AT配电箱系统图中WL3回路导线型号选择违JGJ16-2008规定。
P8、电3:ALE3箱系统图中应急照明导线应选阻燃线。
P9、电3:该工程没有消防报警,ALE系列应急照明配电箱中未考虑消防控制。
P10、电6:C轴疏散照明缺电源线。
P11、电6:地下车库仅考虑疏散照明,缺应急照明。