土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以用负荷开关代替短路器吗
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答

全部回答(83 )

  • cqly7788
    1600KVA的变压器保护,建议选用真空断路器为宜,如果非要选用熔断器+负荷开关组合电器的话,请选用真空负荷开关为宜,不能选用SF6负荷开关或是压气式负荷开关!!
    2008-09-23 11:43:23 来自 PC 评论 举报
  • llkine
    讨论这么多,有的说超过1250的变压器可以用负荷开关+熔断器,有的说不可以,只能用负荷开关,到底怎么用,倒是不明白了。看来是两种用法都有用的。:victory:
    继续讨论吧。。。
    2008-09-23 10:16:23 来自 PC 评论 举报
加载更多