土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:双电源互投的时间

请教:双电源互投的时间

发布于:2005-12-28 23:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在施工供电中,遇到了需进行双电源互投的要求。查有关资料时,发现多采用电磁式继电器进行转换,为此转换所需的时间交长---均在0.5秒以上。
特此请教高手,有没有时间小于0.5秒的互投装置。说明,我们进行互投时控制的用电功率在6KV、3000KW以上。
当采用双电源并联运行供电的方法,现场条件不能够实施。
急盼高手,指点,万分感谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qdfdcsj
    qdfdcsj 沙发
    按二楼的说的作,现有厂家生产快速切换装置,配合高速断路器,在串联断电切换模式下切换时间小于0.2s
    2006-01-01 16:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • chao.han
    chao.han 板凳
    目前,市场上的ATSE的切换时间大多数都大于1.5S,有的标称几十毫秒,指的是触头转换时间,整个转换时间仍然需要1.5S左右的时间,
    解决办法:ATSE的出线加UPS即可。
    仅供参考!
    2005-12-31 15:44:31

    回复 举报