土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于常用6KV零序CT的问题

关于常用6KV零序CT的问题

发布于:2005-12-28 23:09:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
常用6KV(高组接地),那么零序CT选曲一般变比多大???6KV系统的接地电流会有多大?用150/5的CT何时吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    中性点不接地系统中,在装设消弧线圈后,馈线回路一般都采用的是一次接地电流达到5A就发信号报警!
    2005-12-30 10:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    5A太小了,10A还差不多
    2005-12-30 10:08:30

    回复 举报
    赞同0