土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?

坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?

发布于:2010-09-09 22:28:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?
例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米,
计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。
已定义坡屋顶板弹性板。
第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 人在征程
    人在征程 沙发
    坡屋顶在模型中不用考虑
    2015-03-30 21:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    坡屋顶层侧向刚度不要与下面正常楼层比,如比肯定过不去!
    2011-01-05 18:26:05

    回复 举报
    赞同0