土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解:为设备引电源,这样设计合理吗?

求解:为设备引电源,这样设计合理吗?

发布于:2010-09-09 20:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。
每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:
1.请问电源主线线径该如何选择?需要配备多大的空开?
2.二个车间进线如何选择线径?空开该配多大?
3。主线和车间进线该如何连接?
我是这样考虑的,不知是否合适:
1.根据三相电机电流计算公式得知,二个车间总电流约为62A,单个车间电流为31A。
根据电缆载流量似乎电源主线应选择16A铜芯五线电缆,配备80A空开。不知这是否满足设备启动时大电流的需要,并为以后新增设备留有余量?
2.具体每个车间进线是否选择6平方铜线,配备40A空开?
3.三相五线电缆主线系室内敷设,安装时是否需要穿管?主线与车间进线连接时,是否需要接线箱,直接连接还是用什么接线端子连接啊?
我以前主要从事照明线路维修,初次接触工业设备供配电,现在要做配电计划,疑惑多多,还请各位老大指点迷津。:)
  • htjiyou
    htjiyou 沙发
    在计划考虑中,我还有如下疑问请教:
    1.如果不选择16平方铜芯五线电缆,改用单股铜芯电缆,三相火线仍用16平方铜线,那么零线和地线线径该如何选择?
    2.配电箱内二个车间空开,是选择带漏电保护的空开好,还是选择普通三相空开好?因为我们在庭院灯线路上用漏电空开,雨天经常会跳闸,太过灵敏了。
    拜托赐教
    2010-09-11 00:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于施耐德一类配合表的疑惑!!高手过来瞧瞧

11KW的电机用25的开关,怎么一到15KW就要用50的了?我计算电流也就也就30,像这种屋面的风机,需要设置就地启停按钮?那样的话,电控箱就只能就地设置了?而且一一对应?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-9 20:33 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10