土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 位移比超限,1.8

位移比超限,1.8

发布于:2010-09-09 20:24:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
位移比X向在双向地震作用下为1.8,在风荷载作用下为1.73。结构为框架四层,首层4,2,以上都为3.6米高。超限的为首层的柱,特别是门厅的两根不在规则平面内的柱子。调过柱子,梁都没什么效果。怎么办啊,晕死了,谁帮帮我?建筑做的造型特别,四周都挑梁的,为2.1米。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    应该就是结构平面不规则造成的。否则,框架位移比不会超的
    2010-09-14 20:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • 温员外
    温员外 板凳
    楼板刚度假定钩下会好很多,然后找到这个位移大的节点,加强下,一般都是四角。
    2010-09-10 14:26:10

    回复 举报
    赞同0