大家好,我弱弱的请教大家一个问题~
在pkpm建模的时候次梁常常遇到次梁因为剪扭截面超限而导致的超筋。其实看看钢筋并没有超筋。我是通过SATWE中的特殊构件定义把次梁两端定义成铰接,请问这样对么?此处的次梁两端是遇到剪扭超限时候才定义还是在没有遇到问题的时候都应该定义?还有就是定义次梁两端铰接以后次梁的上部纵向钢筋显示为“0 0 0”PKPM出图的话全部为2根14的钢筋,觉得2根14的太小了,请问我应该怎么修改?
这样修该可以去掉次梁的超筋,但是感觉于结构的实际受力不符。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句应该看混规10.2.6
我觉得点与不点 要看两边支座的约束是否够强大
回复 举报
回复 举报