支管的水永远也排不干净,也没必要,比如下垂式喷头安装时
2005-12-30 22:48:30
赞同0
-
tempozjg
板凳
坡度方向没有明确归定,根据我的理解,坡度应由立管向干管末端-由低到高,理由是初次充水时,会把气体迅速排出,不至于积气,支管无所畏,主要看是泻空重要还是排气重要,一般按照排气来做,泻空设在干管水流指示器后面,因为水流指示器不能倒流。支管内带一部分气是正常的,一般情况下,会在高压状态下溶在水中,渐渐的由立管上的自动排气阀排出。