土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋坡度

喷淋坡度

发布于:2005-12-28 19:28:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近拿到的图纸,喷淋方面,坡度有点问题。立管出来的干官,向远处有0.002的坡度,干管再出来的支管,坡度方向居然是向上的,也就是说是支管向干管0.002的坡度?求解?
另外问下,是不是给排水所有预埋套管需要防腐处理?
本人不是水专业出身,今年才毕业,做水电监理,望各位大哥不吝赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tempozjg
    tempozjg 沙发
    支管的水永远也排不干净,也没必要,比如下垂式喷头安装时
    2005-12-30 22:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • tempozjg
    tempozjg 板凳
    坡度方向没有明确归定,根据我的理解,坡度应由立管向干管末端-由低到高,理由是初次充水时,会把气体迅速排出,不至于积气,支管无所畏,主要看是泻空重要还是排气重要,一般按照排气来做,泻空设在干管水流指示器后面,因为水流指示器不能倒流。支管内带一部分气是正常的,一般情况下,会在高压状态下溶在水中,渐渐的由立管上的自动排气阀排出。
    2005-12-30 22:47:30

    回复 举报
    赞同0