土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【求教】《高规》8.1.4调整的问题

【求教】《高规》8.1.4调整的问题

发布于:2010-09-09 17:59:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规8.1.4中对框架-剪力墙的框架进行地震剪力调整的时候 要在楼层满足剪重比的前提下进行 那现在如果底层对应于水平地震作用标准值的地震剪力计算值是8000 各层中Vfmax的计算值是1600(也是底层) 那么如果底层的剪力计算值经过剪重比调整后为10000的话 相应底层分担的Vfmax也要跟着提高么 规范上说的是未经调整的值 怎么理解 是未经针对薄弱层放大1.15的调整还是也包括剪重比调整?
  • longpeng12321
    longpeng12321 沙发
    Vf,max是没有经过任何调整的值。一般来说,楼层最大的剪力应该能满足剪重比的要求。8.1.4的要求是框架承担的剪力至少要0.2V0,若实在难以满足也要达到1.5的最大计算值,以确保安全。
    2010-09-09 18:24:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例教材基础放坡工程量计算的问题

教材P111页,Vw=1510.4,这个怎么计算出来的,是用底*高*160算吗

回帖成功

经验值 +10