消防电梯前室用防火卷帘隔出来得,送风量怎么算?

发布于:2005-12-28 17:17:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防电梯前室用防火卷帘隔出来得,送风量怎么算?
在3米宽高3.6米的走道上用两道防火卷帘隔出来的,没有小门,为22层一类办公楼,加压送风量怎么算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • awxsy
    awxsy 沙发
    前室应该有人通过,即应有小门,计算可按门洞风速法计算,公式见GB 50098,最后与GB 50045比对,取大值。
    2005-12-29 10:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • laowei198125
    laowei198125 板凳
    消防电梯前室不是消防队员作战平台吗?怎么每人通过呢?
    2005-12-29 09:12:29