现有一旧房电气改造,据电工及甲方说平常其开关出线处配电线路温度长期维持较高,而且出现过短路现象,开关也没有跳,初步原因可能容量增加引起线路负载长期较高,还有线路过长引起线路阻抗增加,导致线路短路时,短路电流相对小了,小于断路器电流,才出现不跳的情况~~~请问,这样的问题如何有效、经济的解决~~~~不甚感谢~~

全部回答(3 )

  • zuoxaomin

    降低短路短延时的设定倍数,
    参考大鼻的帖子http://co.163.com/forum/content/219_237517_1.htm
    2005-12-28 21:24:28 来自 PC 评论 举报
  • yzj_xj
    开关出线处配电线路温度长期维持较高,增大导线的线经!
    2005-12-28 20:48:28 来自 PC 评论 举报