    PKPM软件的应用上存在若干问题:
    ①在结构总信息中,设计对全楼强制采用刚性楼板假定是不妥善的。计算结构周期比、位移比与层刚度比时应对全楼强制采用刚性楼板假定,但是计算结构配筋时不应对全楼强制采用刚性楼板假定。另外计算结构周期比不考虑偶然偏心,而计算结构位移比时考虑偶然偏心。设计应补充相关计算数据。
    ②楼梯间荷载输入计算模型与图纸不符,应把斜梯板荷载传至侧梁上的考虑计算。
    ③由于建模时没有考虑墙面的装饰面层,因此钢筋混凝土计算重度,考虑饰面的影响应大于 25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:
    框架结构25.5,框剪结构26,剪力墙结构27。
    另外根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006)附注说明,钢结构钢材的自重为78.5kN/m3,在钢结构计算中,不仅要考虑墙面的装饰面层的影响,而且设置的节点板、加劲肋等,通常不小于82kN/m3。
    2010-09-28 09:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • huang_tb
    huang_tb 板凳
    剪力墙拉筋设计为A8@400×400,而且剪力墙底部加强区拉筋与其余楼层相同。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)第7.2.3条要求,剪力墙底部加强区拉筋应适当加密。