土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 6级人防清洁排风的问题???????????

6级人防清洁排风的问题???????????

发布于:2005-12-28 15:13:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看一些人防通风图纸,有些清洁排风设排风风机。

有些没有设排风风机。

由什么确定设或不设。

如果设置,排风风机的排风量怎么计算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • beibeitt
    beibeitt 沙发


    没错,需设,是根据它的战时功能匹配的防化等级来的,你可以看05版的防空地下室规范5.2.8条及对应的图5.2.8C。但现在最新出的07版的通风图示,有好些地方画错,误人子弟。
    2007-08-03 01:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    要设置,如果数量较多,可立式安装做除尘室
    2007-05-30 14:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家如何控制正压送风的余压?

大家如何控制正压送风的余压?比如说,是采用风量分流还是通过余压阀来锁定出风口余压等等??

回帖成功

经验值 +10