土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统热气旁通阀的应用

制冷系统热气旁通阀的应用

发布于:2005-12-28 15:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

环境温度较低或负荷较低时,为了令机组正常工作,可以考虑采用热气旁通阀(HOT GAS BYPASS VALVES).常见几家制冷配件商均有产品可供选用.
但其应用及选型方法,系统设计注意事项,哪位可以解答?
有的厂家为减低生产成本,没配套任何保护装置,影响系统可靠性,得不偿失.

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • rgb00001
    rgb00001 沙发
    防止蒸發器溫度過低,壓縮機能量調節
    2009-01-15 16:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • lix7710
    lix7710 板凳
    这很简单呀!产品也很多.主要起稳定蒸发压力不低于某(0~6bar)设定值的作用,防止系统负荷过轻时引起蒸发温度过低
    产品有Danfoss的KVC,CPCE,斯波兰也有........有需要找我..欢迎来QQ制冷精英(52935889)群
    2008-08-29 16:37:29

    回复 举报
    赞同0