当标贯度为多少时,预应力管桩 就很难打下去?就不适宜采用?
中间夹得沙层标贯度达到40了

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • d1973
    d1973 沙发
    这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
    2010-09-26 23:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    预制管桩采用静压或是锤击,当土层的标贯击数不小于15,且土层厚度较大时,一般就比较难打下去了,对于土层厚度不大于2米时,基本还能穿透。当土层标贯击数不小于20时,桩基穿透2米以上厚度的土层就会很困难,你所设计的桩基需要打到标贯击数40的土层根本不可能打下去。