土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位:关于自喷系统作用面积的问题

请教各位:关于自喷系统作用面积的问题

发布于:2005-12-28 12:02:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》中:轻、中危险级的作用面积为160m2,在设计中我碰到这样的情况:在系统最不利的机房层,面积仅80多个平方,喷头15个。请问,这时作用面积内的喷头数应如何确定?是否将这80多个平方面积内的15个喷头都计入在内?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    是的,但是你还要在次下层划出160m2的面积(同正常计算)核算,取其较大的值。
    2005-12-28 12:52:28

    回复 举报