土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救,可控硅老是坏

求救,可控硅老是坏

发布于:2010-09-08 23:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司用南京费隆公司生产的管桩滚焊机近段时间来经常出现双向可控硅击穿,十分头痛。我初步认为是电压过高导致(车间不生产时电压最高为440V,且可控硅击穿的时候都发生在晚上,晚上就他们这个车间在工作。前几天让供电局的人来调低变压器档位,刚可以用几天今晚又出事了)查压敏电阻是好的,RC回路也没问题,安装方面也经过多人操作。就是找不出问题的根源 可控硅用的是上海晶本整流器厂产的KS--300/1600V 我崩溃了,望高人指点迷津。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lhyaohero
    lhyaohero 沙发
    1600V的耐压 你的440击穿不了吧。建议检查下散热系统,过热会导致寿命降低的。
    2013-11-25 09:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • yabingeng
    yabingeng 板凳
    这个单位在我们这个行业还真是第一次听说
    2013-11-24 04:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用电工口诀

常用电工口诀,很实用的!

回帖成功

经验值 +10