发布于:2005-12-28 01:38:28
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
公司电房有两台干式变压器,一台800KVAR,一台1600DVAR,低压系统为二路输出,有联络。还有两路发电机的备用进线电源,平时只有一台变压器运行,但每当转换变压器的时候,总要先停电,再送另一台变压器,觉得想不通,既然有不间断供电的条件,为什么每次总要停电呢?我的想法是先送另一台变压器,再合变压器低压开关,让两台变压器处于并联运行状态。然后断本来供电的变压器低压开关,最后断本来供电的变压器高压开关。查过变压器的并联运行条件,但觉得资料不是很详细。有没有朋友帮一下忙或指一下路?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
v-kenal
沙发
二楼的朋友,两台变压器是同一电源的,所以,相位不成问题,两台变压器是同一厂家的,变比应该也不会有太大的差别,主要是容量的问题,它们的短路阻抗不知道,书上所说的,如果短路阻抗不同的话,会把大部分的负荷都加在小容量变压器上,但我觉得,平常用小容量的那台带全部负荷都行,况且是短时并联运行,从理论说应该不会有问题,但没有百分百的把握,还是不敢试,毕竟设备损坏赔不起。
2005-12-28 12:46:28
赞同0
-
石大头
板凳
2005-12-28 12:00:28
赞同0
加载更多回复 举报
你可以查一下论坛!!这个专题已经讨论了N次了!!!
回复 举报