我看过好多厂家的KYN28柜子,柜顶小母线的设置各有不同。有这样的:1、L 2、N 3、空 4、A600 5、B600 6、C600 7、L600 8、N600 9、+XM 10、SYM
11、YBM 12、+HM 13、-HM 14、+KM 15、-KM
这是10KV的柜子的小母线的配置,不知对吗,请大侠们指教,谢谢、

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    现在的中压柜基本都使用综合保护装置了,所以屏顶小母线主要有:A630 B630 C630 N600 L630 L N +KM -KM +HM -HM ,备用小母线。
    其中A630 B630 C630 N600 为三相电压和公共端;L630为开口电压,+KM -KM为分合闸控制回路提供,+HM -HM为储能回路提供电源,L N 为照明灯,加热器等提供AC220V电源。
    小母线的电压母线来自于PT柜内的电压互感器。直流母线和交流母线来自于直流屏。
    2011-10-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同1
  • zzzz9898
    zzzz9898 板凳
    现在有些图上有B+、B-,谁知道是什么意思