发布于:2010-09-08 20:53:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
你好:我们在建的一个小区的概况(河南地级市):
总建筑面积:145233㎡,其中住宅:120267㎡.商业:4682㎡.配套用房:948㎡ ,地下面积:19960㎡.其中户型80㎡——90㎡:270套、90——120:465套。120以上:300套.共九栋楼。
我是这样计算的:
270*6kw=1620kw*0.3=486kw、
465*8kw =3720kw*0.25=930kw、
300*10kw =3000kw*0.29=870kw.
住宅总负荷:=486+930+870=2286kw
生活变压器容量:2286/0.8/0.9=3387KVA。
非生活用电:消防及动力我按每户600w计算。
1035*0.6kw=621kw;
商业公共:(4682+948)*60w/㎡*0.8=270kw
地下室:19960*12 w /㎡*0.8=192kw
非生活用电负荷:(621+270+192)=1083kw
非生活变压器容量:1083/0.8/0.9=1504KVA
小区拟选用:生活:1台1000KVA、3台800KVA
动力及公建:2台800KVA
请大家指正,给出建议,谢谢。
[
本帖最后由 ckunok 于 2010-9-11 20:21 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报