1、“为了使水流平稳流经水表,保证计量准确,在水表前后应有符合产品标准规定的直线管段”————这是俺的教科书说的。请问在未得到水表实际技术资料的情况下“规定直线管段”一般为多少呢?2、“水表一般设在水表井中”有无强制要求呢?在很多底层建筑里我发现很多不设水表井的情况,水表泄水口是不是必需的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句吊顶高度超过800,且有可燃物时,要布2层喷淋
回复 举报
当吊顶高度超过800,且有可燃物时,要设2层喷淋,如果只有一层干管,则在风管下或上都一样,走上面可能更好固定,如果走2层干管,那就风管上下各走一层干管。
风管宽度超过1.2米时增设喷头,详见规范关于喷头与障碍物间距要求一节!