土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 隔壁搞电气的来这里求助了

隔壁搞电气的来这里求助了

发布于:2010-09-08 17:07:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我是搞电气的,应工作需要也要搞水。情况是这样的,普通的住宅共11层,分为1~8层为减压区,其他楼层为不减压直接供水,现在地下一层减压阀进水压力为0.55mpa,设定出水压力为0.35~0.4mpa(调的不太准),但目前发现在减压区最上面几层明显供水压力不足,测得室内坐便器软管处压力为0.01mpa。此等现象来这里求助
问题1:请问较为直接的解决办法,是否1~n层设置表前支管减牙阀,调高减压设定压力,或者有其他方法解决。
2:现在表前都被职能部门安装了止回阀,是否安装了这个对供水有影响,其次止回阀需要多少压力才能顶开阀瓣,我查了半天都查不到相关数据,该阀为de20,pn为1.6mpa。
请各位老师给予指点,急切中。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • feichangniubi
    feichangniubi 沙发
    感谢大家热烈回帖啊,给排水论坛有回娘家的感觉,哈哈
    回复上面老大的,用的减压阀是先导式,型号是选择设计要求型号
    目前工程已经结束,我询问了设计院原来的给排水设计师,他也建议分支管减压,否则总不能重来吧.
    另外大家还有什么好的建议或者要问的请指教下,我时刻留意回帖.
    消灭日经帖人人有责:)
    2010-09-08 19:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • 阿东18
    阿东18 板凳
    你不能分两个区供水吗?市政压力供下面几层,上面的加压供水,在中间减一次压往下供水
    2010-09-08 19:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池需提要求给结构吗??

如题:化粪池图集里面已经有结构图了,还需要提给结构吗?

回帖成功

经验值 +10