发布于:2005-12-27 17:01:27
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
拟为15个小泳池供热.
计算每个小泳池的热损失为45KW.设供热730KW的集中供热设备制备热水,
用板式换热器对泳池循环过滤水量的分流量进行加热,
设计泳池冷水(二次水)进水25度,出水50度,一次水进水80度,出水55度,逆流.则计算平均温差为30度.
取传热系统K=4500W/w2.C
计算换热面积为45*3.6/4500*30=0.33m2
换热器一次水流量:45/4.187*(80-55)=1.5m3/h 二次水相同.
我是自学,以上的设计参数取值和计算是否正确?有什么问题?望赐教!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
niefenghebaihe
沙发
你的换热面积是一个池的板换面积 不是总的 另外你的板换需考虑泳池初次运行加热的时间和所需的热量 初次加热的热量一般比运行热量大很多 所以板换也要大些
2006-06-14 17:00:14
赞同0
-
xia_ke
板凳
大家好,我对还热的不太了解,得和大家学学,要多大的还热器怎么算呀?是泳池上用
2006-06-14 15:23:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报