土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个热交换的问题.

请教一个热交换的问题.

发布于:2005-12-27 16:46:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
拟为15个小泳池供热.
计算每个小泳池的热损失为45KW.设供热730KW的集中供热设备制备热水,
用板式换热器对泳池循环过滤水量的分流量进行加热,
设计泳池冷水(二次水)进水25度,出水50度,一次水进水80度,出水55度,逆流.则计算平均温差为30度.
取传热系统K=4500W/w2.C
计算换热面积为45*3.6/4500*30=0.33m2
换热器一次水流量:45/4.187*(80-55)=1.5m3/h 二次水相同.
我是自学,以上的设计参数取值和计算是否正确?有什么问题?望赐教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • theace_cxs
    theace_cxs 沙发
    楼上能说说觉得哪些取值不准确吗?
    2005-12-29 11:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • guo-jingwei
    guo-jingwei 板凳
    公式对的,但是取值不太准确吧
    2005-12-28 20:35:28

    回复 举报
    赞同0