只看楼主 我来说两句1.预应力管道定位不准(出现偏差)在预应力钢筋张拉后出现次内力
2.预应力管道下方混凝土施工质量差,导致混凝土实际抗拉能力低于设计、计算值
3.Poisson效应的局部作用,产生分布不均匀的横向拉应变
4.当预应力管道为曲线时(如连续刚构跨中底版预应力筋)张拉时将有径向力,在此力的作用下,底版混凝土将产生相对于直预应力筋附加的横向拉应变
当以上条件相互耦合在一起时混凝土就会沿纵向开裂,所以施工要谨慎。
对于你的第一个问题:生锈固然使承载力下降,裂缝随时间逐渐变大,影响正常使用。
回复 举报
回复 举报