土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 穿梁?还是从梁下绕过?55555555555

穿梁?还是从梁下绕过?55555555555

发布于:2005-12-27 15:17:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前在做一栋图书行政楼,共12层,46米高。裙房1~4层为图书阅览室,层高5米,5~12层为办公室,层高3.40。按新高规,全部做自动喷水。现在的问题是裙房部分层高充裕,喷淋管可以做在吊顶内(管道在梁下),但是办公部分楼层3.40层高,梁高0.80米,建筑在办公房间内做的吊顶高于梁底,办公房间内的喷淋管遇到梁怎么办?穿梁?还是从梁下绕过?做侧喷也不行,空间大,如果穿梁,要留N多套管,、、、、、、感觉不可行;如果从梁下绕过,露出来的喷淋管,感觉不美观,怎么办???????????

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wf
    wf 沙发


    说得好!
    补充一句,只要你按规范做,如果建筑觉得不美观,你就穿梁。如果结构觉得不安全,你就让他找建筑谈。你在旁边看热闹就行了。
    2006-08-23 09:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    穿梁啊,首先要征求结构同意!对于DN65以上管道,要求施工时必须预留钢套管;
    这样可以保证结构安全,也简化表达啊,要求结构在穿管处做加强筋是不可能的,太麻烦啊!所以干脆预埋套管!(考虑DN65以上管道后期穿洞可能打到钢筋,或将梁打断)DN65及以上的洞应该不是很多吧!
    DN50及其以下预留管洞,一般施工时打洞的!你也先写着预留啊,不做是施工单位的事!
    2006-08-22 21:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消火栓问题

有个建筑同层时,有堵墙把两边封上,没任何通道,如果在一边设消火栓,不考虑那堵墙时,消火栓可以满足,不知那堵墙要不要考虑?

回帖成功

经验值 +10