我正做一个水源热泵机房,我的系统水流量是213m3,我想用159的无缝钢管行吗,还是用那种管径比较合适。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句计算机房里面用大风管机、大金VRV空调,这是谁出的主意?合适吗?有点不负责任吧。
说大金的空调参数有水份,我无所查证,但就VRV来讲,如果不看他们的技术资料来设计,肯定设计出来的东西有问题,因为就其资料上讲,当管长超过多少时会有制冷量的衰减,而且很大的衰减,这可能是水份的原因之一,使用环境不同也会出现如此情况,另样本上标的比实际制冷量高,这也是很多厂家惯用的手法,日本人也不例外,他们也是人,而且很普通。
跑题了。现在说说计算机房的空调问题。我建议还是用13楼讲的比较合适,我曾做过这样的计算机房,而且不只一个,用的是南京五洲的产品,效果很好,而且他们的产品外观及做工也很好,用起来很好,噪声也不大。如果小房送风管用保温软管就可以了,一定要地板送风,风口可以拉来拉去的,这最大好处就是如果一旦业主移动地面上的主机,要压到风口的话,可以移动一下风口,而这种事情应该极可能发生。
不管用哪种空调,计算机房里的空调决不可放在天花板里,如果冷凝水嘀下来,下面正好有一台主机,天那,我真不知道会发生什么事情。