低规第8.7.1B条二款,建筑面积300平方,是指一层面积,还是几层面积之和?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    同意老王的说法!

    但是,最好按防火分区算,若两层或三层是一个防火分区,那就按整个防火分区的面积
    2005-12-28 08:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    老弟,好像走错了地方,嘿嘿
    但是既然问了,我还是告诉你,这个问题看法有些不一样,主流的看法我也赞同的,是300平方是指的单独一层的面积,也就是说你在一层设200平方,2层设200平方,不需要设。