空气源热泵热水器几个关键技术问题
1.出水温度(及压缩机寿命)
一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~
65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机.
若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.
2.变工况性能
必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.