土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双速风机可否分别送地上和地下的防烟楼梯间

双速风机可否分别送地上和地下的防烟楼梯间

发布于:2010-09-08 13:51:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个项目,建筑方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当地上部分起火时,地上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。这样的方案可以吗?
还有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么控制,怎么能实现同时满足地下室与楼上部分的风量!!请帮帮忙!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    一层和地下的井 隔开 地下室的风机放一层 地上的放屋顶 就可以合用一个井 风机分开了
    2010-09-10 16:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • wyt513
    wyt513 板凳
    谢谢版主了,这下放心多了
    2010-09-09 10:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求压差自动调节阀的样本!急!

本人所作一个工程需用到压差自动调节阀,但在网上似乎都找不到这样的样本,难道现在都用不着这种调节阀吗?哪位大侠有,请指点一下,谢谢~~~~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10