典型架空敷设热力管道事故

发布于:2010-09-08 13:49:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
旋转补偿器失稳(照片1)
固定支架推倒(照片2)
滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)
呵呵,应引起重视。

旋转补偿器失稳.JPG


固定支墩被推翻.JPG


滑动支架掉下来.JPG

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    楼主能否详细介绍一下管道具体管线安装参数
    图片1是否旋转补偿器两侧是不同轴的?具体补偿量是多少?
    图片2是怎么造成的?看图片,管径应该是DN150或200,应该受力不大,图片中隐约看见一侧有3根锚筋,应该能都承受较大的推力
    图片3活动托座长度是多少,该处管道位移量是多少?
    你这管道是第一次投入吗?现在是否已有事故分析鉴定书呢?
    2012-06-18 16:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福人
    幸福人 板凳
    谢谢上传图片,图2设计问题,推力小了,在中间一般力很小的,是不是固定墩没做好,图3施工问题,图1不建议采用旋转补偿,技术是一方面,受力又是一方面
    2012-05-26 11:18:26