土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:气水反冲洗滤池的风压计算

请教:气水反冲洗滤池的风压计算

发布于:2010-09-08 11:29:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
规程的公式是:
风机静压=管道压损+配气系统压损+气水室水压+富余压力(4.9kPa)
为什么不考虑滤料的阻力损失呢?
  • simuy
    simuy 沙发
    根据公式,只能是包括在富余压力了?希望楼下能够给出正解。
    2010-09-08 17:27:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力检查井的做法?

“我现在用三通的方法,做个法兰盖,要清理时打开法兰盖就行。把这个三通放在检查井内,就这样做了。实际效果不知道,因为从来没有到业主方调查过用得如何。不过这个法兰得防腐处理,否则锈了就没法打开了”--这是论坛中搜索到的解答。 这种做法固然不错,请问大家知道还有其它具体的做法吗。

回帖成功

经验值 +10