土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 所用变、接地变

所用变、接地变

发布于:2005-12-27 12:48:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
所用变/接地变保护,变压器保护,为什么前者能有重合闸保护而后者没有?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wbbdkai
    wbbdkai 沙发
    所用变指所用点需要的变压器,它就是正常的变压器,只不过容量比较小。接地变应该只是特指中性点小电流接地系统中为了装设消弧线圈的需要,采用Y接的变压器,人为的给系统设置一个中性点,经消弧线圈接地,我国的10kv系统中性点不接地,允许单相接地2小时。
    2005-12-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    这里的接地变应该只是特指中性点小电流接地系统中为了装设消弧线圈的需要,采用Y接的变压器,人为的给系统设置一个中性点,经消弧线圈接地。这个Y接的变压器就称为接地变。这种变压器没有重合闸的必要。
    2005-12-27 15:22:27

    回复 举报