选择零序电流互感器变比是一个关键,那么请问对电比的要求是什么?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    按二次负荷选。
    柜内负荷:50/5或50/1及以下。
    50米以内:75/5或75/1。
    100米以内:100/5或100/1。
    200米以内:200/5或200/1。
    以上为经验值,仅供参考。
    2007-11-21 12:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • clover_00
    clover_00 板凳
    600/5A
    以下是引用hjxdx在2006-01-14 11:50:48.0发表的内容:

    假如一800KVA 10/0.4 Dyn11的变压器,它的电流比应该选择多大呢

    经过查资料和计算0.4kv侧应配1500/5电流互感器
    2007-08-29 14:55:29

    回复 举报
    赞同0