土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下35KV变电所设在大楼地下一层,4.35米层高是否满足要求?
请教下35KV变电所设在大楼地下一层,4.35米层高是否满足要求

此外,变电所顶上是小商铺,小商铺的卫生间在变电所之外,但有同层排水管通过夹层在变电所上部走过

大家看下是否可行呢

全部回答(8 )

  • js高压危险
    变电站不得在建筑物底层,
    2012-03-25 12:27:25 来自 PC 评论 举报
  • chinasuchang
    个人觉得高度是够了,但是排水管绝对不能进变电所,但是做夹层后高度又不能满足了
    2012-03-24 19:42:24 来自 PC 评论 举报