帮我计算一下进线面积好吗?
帮我计算一下进线面积好吗?
我的暖房要装两台3匹空调和4千瓦的电加热线,都采用三相供电.能帮我算一下它的进线要用多少?还有电度表的选择.最好能告诉我咋算的,本人菜鸟,谢谢关照!
发布于
2005-12-27 11:09:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tnazxc
同意10楼
2005-12-28 09:16:28
来自 PC
评论
举报
bqg
估算一下,负荷约8.4KW,计算电流约16A,选4平方铜芯导线(如BV-5*4),进线开关整定20A,但你问的
进线不但要看负荷,还要看上一级的开关是多大,进线要与上一级开关匹配(或指定上一级开关的整定值).
电度表的选择,可用10(30)A的.仅供参考.