土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我计算一下进线面积好吗?
我的暖房要装两台3匹空调和4千瓦的电加热线,都采用三相供电.能帮我算一下它的进线要用多少?还有电度表的选择.最好能告诉我咋算的,本人菜鸟,谢谢关照!

全部回答(10 )

  • tnazxc

    同意10楼
    2005-12-28 09:16:28 来自 PC 评论 举报
  • bqg
    bqg
    估算一下,负荷约8.4KW,计算电流约16A,选4平方铜芯导线(如BV-5*4),进线开关整定20A,但你问的
    进线不但要看负荷,还要看上一级的开关是多大,进线要与上一级开关匹配(或指定上一级开关的整定值).
    电度表的选择,可用10(30)A的.仅供参考.
    2005-12-28 09:04:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10