土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调布线时控制线可以铺在电源线线槽内吗?

空调布线时控制线可以铺在电源线线槽内吗?

发布于:2005-12-27 09:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个说明书上,我看见这样一段话: “如果低电压控制线也铺设在电源线槽内,则必须采用Ⅰ级绝缘。如果与电源线分开铺设,则可采用Ⅱ级绝缘。”
这里的Ⅰ级绝缘Ⅱ级绝缘是什么意思啊?这是在老美的空调说明书上看到的,控制线为24V交流电,由变压器提供的,变压器的进电为220/380V。电源线为220/380v。这是否负荷中国的标准啊?

我在上海的中央空调设计规范(审查稿)上看见以下的评述:
8.4.3 导线穿线管的安装要求
(l)穿管敷设的导线,其绝缘强度不应小于500V。
(2)穿管导线不得有接头,必须有接头时,应加装接线盒。
(3)不同电压、不同电源的导线不得穿在同一根电线管内。
8.5.2 电源电缆线和控制电缆线不能捆扎在一起铺设,电源电缆线和控制电缆线之间应有适当间距,控制在300-500mm间距。

请大家帮忙看下哪个说法对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 0香饽饽0
    0香饽饽0 沙发
    有时候规范也不一定正确。
    2005-12-30 09:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • qb0823
    qb0823 板凳
    就是就是,先懂规范再干活.
    2005-12-28 19:52:28

    回复 举报
    赞同0