土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
采暖管道供水干管无坡敷设是否可行?望前辈指点
采暖管道供水干管无坡敷设是否可行?望前辈指点
由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!
发布于
2010-09-07 22:19:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wzhx
谢谢,我是新手,怕设计的系统不热
2010-09-12 11:30:12
来自 PC
评论
举报
snail_yin
暖通规范说的很清楚了,如果热水流速大于0.25m/s,可以这么做,建议在管道的起始端适当增加自动排气阀。
2010-09-08 08:48:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wzhx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 576 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )