采暖管道供水干管无坡敷设是否可行?望前辈指点
采暖管道供水干管无坡敷设是否可行?望前辈指点
由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!
发布于
2010-09-07 22:19:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wzhx
谢谢,我是新手,怕设计的系统不热
2010-09-12 11:30:12
来自 PC
评论
举报
snail_yin
暖通规范说的很清楚了,如果热水流速大于0.25m/s,可以这么做,建议在管道的起始端适当增加自动排气阀。