土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各位设计院的朋友们请进!

各位设计院的朋友们请进!

发布于:2005-12-26 18:18:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计院的师傅们,
本人有点困惑,想请教诸位.
本人学的工程管理,目前从事的是施工员的一职,颇感压力~.或许你们要问我压力从何而来,我想告诉各位设计院的朋友们,我的压力来源与你们的图纸.
我想请教各位设计院的友人们几个小小的问题:
1,为什么在同一个建筑物中主楼的标高和地下车库的绝对标高不一样?
2,为什么建筑物的轴线不居中设置?(300的墙,非得一边175另一边125吗?)
3,为什么建筑物的尺寸标注的如此的不清?(我是连蒙带猜看了几张图才找到我想要的尺寸还得换算!
麻烦诸位能指点迷津, 谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li7318193
    li7318193 沙发
    地下车库是绝对标高而主楼是相对标高怎么会一样呢?绝对标高是根据勃海中心海面标高为正负零测量过来的数据,主楼的标高是现场定的正负零标高那里算起的,还有就是做施工员的要全面看图纸,不能只看一两张,每张图都有关联的,很多时候设计师在这张图已标尺寸了;在别的图也就省标了,目的是为了图纸不用密密麻麻的,看见就头痛了,还有轴线问题,你管那么多干什么,看来你连施工都做不好,你又来管设计,看来你还是做管理合适点,人家设计的有人家的一套,人家做什么都要跟你解释吗?人家画什么你就做什么即可,你管那么多干嘛,你要不要我教你搞下设计你再去做施工呀!
    2005-12-27 18:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • frager
    frager 板凳
    1、看不明白楼主的第一个问题,什么是主楼的标高与地下车库的绝对标高?
    2、轴线不居中设置,主要是迁就框架柱,轴线一般有设计院结构人员设置,主要是按受力布置体系设置轴线。
    3、哈哈,尺寸标注不清,一方面是设计人员的专业水平,另一方面,结构图本来应该尽量可能的简化,像尺寸数据应该按建筑为准,这是发展方向。
    建筑方案——建筑设计——结构设计——水电设计。
    2005-12-27 12:28:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2005十大名盘

 十大名盘  一、南京锋尚国际公寓 (论坛 户型)(南京)  南京锋尚国际公寓由锋尚国际集团开发建设,五合国际主要负责该项目的建筑方案及施工图设计,是中国第一个零能耗住宅。项目推出了“告别空调用电时代”的口号,开辟了 中国住宅零能耗的先河,是北京锋尚的升级版。该项目实现了地产开发的两大突破: 首次将高科技生态节能系统大规模运用在低密度住宅项目上;首次将在地产开发销售项目上实现住宅的零能耗。响应国家号召的节能省地政策,是房地产高科技的典范。

回帖成功

经验值 +10