在下请教各位同行一问题:在35KV变电站设计中(用的是KYN61A-40.5柜型,户内的),我看到有好多设计图纸中都是在每相上用两个CT,分别作保护和计量、测量用(两CT工4个二次线圈),我就在想能否把计量、测量、保护都用在一个CT上(用三个次线圈的那种),这样的话每相装一个CT不就好了吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jia-1979
    jia-1979 沙发
    看你又多少用处,一般就是,测量,保护,计量。这几个绕组要分开。因为测量的要求是0.5级的保护有10P10,5P20等。计量要0.2级的。另外如差动保护要和别的保护回路分开。算一下要多少绕组?
    2005-12-29 21:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • xyg37
    xyg37 板凳
    那请问是那本规范啊,谢谢,能给我提供一下吗:)
    2005-12-29 12:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多