土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾时可以切除全楼所有非消防用电么?

火灾时可以切除全楼所有非消防用电么?

发布于:2010-09-07 18:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范要求的是切除火灾楼层非消防用电,甲方想省电缆,可以在火灾时可以切除全楼所有非消防用电么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    全切会容易引起混乱,一般只切除相关区域。当然是要在满足消防负荷用电的前提下。
    2010-09-08 09:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • dzkdzk
    dzkdzk 板凳
    一般照明是按层切除,但一个进线箱不止带一层,所以按层切除不容易实现而且都要带分厉脱扣器,增加了投资。对于3级负荷空调动力等好多都是在配电所切除的。
    2010-09-07 22:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多