土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 调试过程中遇到的问题

调试过程中遇到的问题

发布于:2005-12-26 16:10:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一个空调工程调试机组遇到这样一个问题,机组设定卸载保护是46度~~但当机组运行到出水温度45度多后就高压保护了~~多次调整了膨胀阀后仍然没有多大改观~~想问下如果将备用泵打开~~增加水的循环量是否有帮助???或者还有更好的办法~~毕竟备用泵总开不是办法~~谢谢各位~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tao8508
    tao8508 沙发
    先看一下报警设置..不行在打开备用泵,看是不是换热不好
    2008-06-10 19:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • buhouhui
    buhouhui 板凳
    我觉得你看一下你的报警设置,45度应该是17公斤左右,应该正常是没有什么问题的,
    在看你的水流量,看你机器显示的压力和你自己测的是一致吗?好有水温传感器和你自己测的水温一样吗?
    我遇到过水温传感器个自己测的差很多,所以也高压报警
    最后好了说来看看,大家分享一下
    2007-03-21 19:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多